电气安装类毕业论文题目范文 与建筑电气安装中防雷接地施工技术与注意事项相关毕业论文题目范文

本文关于电气安装论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。

建筑电气安装中防雷接地施工技术与注意事项

【摘 要】本文概述了防雷接地施工的内涵,对建筑电气安装中的防雷接地施工技术进行了详细分析,同时探讨了防雷接地施工中需要注意的事项,以供参考.

【关键词】建筑电气安装;防雷接地;施工技术;注意事项

电气安装工程是建筑工程的重要组成部分,它的安装质量好坏不仅关系着建筑的部分功能是否能够正常投入使用,而且还影响着整栋建筑的质量.尤其是防雷接地工程的施工质量,它有效的减少了建筑遭受雷电等自然灾害的破坏,保护了建筑中人们的生命和财产安全.因此,研究分析建筑电气安装中防雷接地施工技术及注意事项具有重要的现实意义.

1、防雷接地施工概述

雷电现象是自然界中存在的一种气候现象,主要分布在雷云或者大地之间,通过直击雷或者感应雷对电气设施造成危害.当雷电现象出现后,建筑电气工程中的电源线路或者信息线路等可能会因为雷击现象而出现故障问题,影响到电力系统正常运行.在建筑电气工程安装作业方面,建筑施工企业相关安装技术人员需要应用到防雷接地系统,通过防雷接地施工技术应用确保系统运行状态稳定,保障居民用户用电环境安全.

2、建筑电气安装中的防雷接地施工技术2.1 施工准备阶段

(1)材料和设备的准备:在进行防雷接地工程安装施工之前,应对施工所学的材料进行细致的准备和检查.防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料.在施工过程中应注意保护镀锌层.其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝等.在施工机械设备方面,还应当结合建筑工程的层数、设计类型以及具体造型等特点,选用相对适用的机械设备.常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等.

(2)施工作业的条件:在防雷接地工程安装施工之前,应首先确保设计位置的场地未被占用,且已经清理干净.同时对于利用底板钢筋或深基础做接地体的建筑工程,应确保底板筋与柱筋连接处已绑扎施工完成.对于接地干线安装施工之前,首先应确保相关的支架已经施工安装完毕,然后对建筑工程的土建抹灰进行检查,确保施工已完成,最后确定穿墙保护管是否已预埋好.

2.2 接地体安装施工

(1)在进行接地体安装过程中,首先应按照相关设计要求,进行接地体的安装,尤其是接地体的埋设深度,如果没有特别的规定要求,深度应高于60cm.对进行角钢安装时,应当地面之间呈现垂直安装状态.

(2)为了避免接地体受到土壤的腐蚀作用,应对接地体、其引出线的垂直部分以及接地装置的焊接处,都应当采取有效的技术措施,进行防腐处理.在进行防腐处理之前,为了提高防腐处理的效果,应确保其表面保持干净无杂物、锈蚀问题.

(3)在接地体埋设过程中,应注意埋设的位置不应远离建筑物3m 以上的距离,同时在建筑物的出入口以及建筑周围的人行道3m 范围以内,不应当设置接地体.

(4)对于由多个地接装置组成的接地体,在安装过程中,应当通过断接卡的设置,实现不同接地装置的分离.同时对于自然接地体和人工接地体连接的位置,为了提升分离的便利性,也应当设置断接卡.

2.3 支架安装

(1)在进行支架安装过程中,应确保角钢支架的埋设深度高于10cm,对于扁钢和钢支架,其埋设深度应高于9cm.对于防雷装置的支架,其顶部距离建筑物表面的距离,一般不超过10cm;而对于接地干线的支架,其顶部距离建筑物表面的距离一般不超过2cm.

(2)支架安装施工时,首先进行两端支架的埋注,然后利用铅丝对两端的支架进行直线放线,最后在直线上进行其他支架的埋注施工.

(3)在进行支架埋注之前,应使用清水使洞保持湿润状态.

2.4 防雷引下线敷设

引下线是防雷系统的重要组成部分,主要包括基础接地体、柱主筋,主要是通过安装避雷装置吸引雷电.对非金属突出物体不在安全范围内时,应增加避雷带、避雷网等以防护.此外还应对建筑物进行合理屏蔽和金属布线,以保证除防雷系统外的电气线路的正常运作.为保证引下线可承受过大电流输入,需提前分析接地下线的强度以及耐腐蚀程度.禁止随意设置或私自更改引下线的位置,引下线一般均匀对称的分布在建筑物的周围,间距需保持在规定安全范围内,必须根据图纸规范设置,在设置完成后一定要对其进行认真的检查,并为后期查验做好记录.

2.5 避雷网的安装

在避雷网安装之前,应对避雷网进行调直处理,然后将其提升到建筑物的顶部,安装牢固,并与防雷引下线之间进行焊接处理.对于焊接位置,为了避免受到腐蚀的影响,应涂刷防锈漆及银粉.如果建筑物的屋顶上存在金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、电视天线等突起物,应确保以上物体的金属部分与避雷网焊接在一起.对于建筑物顶部的烟囱,为了避免遭受到雷击的影响,也应当注意避雷针或者避雷带的设置.

3、建筑电气安装防雷接地施工中需要注意事项

3.1 熟悉各项安全规定

在工程施工过程中,安装接地线时,必须用特定的连接头,连接接地线,同时为了顺利记录数据和实际测量,在接地线进行安装以前,工作人员勘察现场之后需将导电膏涂抹在接地端,以保证后续工作的顺利进行.

3.2 重视常见问题

①焊接问题,多数是对焊或单面焊接,致使连接长度不够,发生锈蚀现象;②支架间距不合格的问题;此外还有屋面金属物不做防雷接地装置.面对焊接问题,可采用双面焊接,搭接长度遵循施工规范要求,作好防腐处理.同时,金属物要做电焊焊接连通防雷装置.系统连接部位在安装完成后要进行再次的检查,确保雷电的顺利传导.

3.3 作好安全防护工作

为保证施工人员安全和施工工程质量,必须安排经验丰富的专业技术人员完成现场的督查工作,施工部门应该对所有工作人员进行安全引导和教育,并做好以下防护工作:如佩戴安全防护装置;安全绳索是否合格;灭火装置是否配备;定时清理高空垃圾等,以降低意外事故的风险发生率.

结语:

综上所述,在建筑工程电气安装施工过程中,采取有效的安装技术,保障防雷接地工程的安装质量,可以有效的避免建筑工程遭受雷击等自然灾害的影响.相关工作者应当积极提升自身专业能力,提高防雷接地工程安装技术,保障人们的生命财产安全,推动建筑行业的可持续发展.