伴随着科技的创新,通信事业飞速发展,新技术不断被引入,随之而来的是通信设备的维护难度日益增大,维护要求越来越高,因此必须不断加强通信设备维护的安全管理,做好安全防范,提高维护效率,使通信设备安全平稳运行.

一、通信设备的线缆布放

通信设备用电线路、信号线路应分别布设,不可同槽或交叉铺设,应采取走线架上布线,实行三线分离方式,即信号线、直流电源线、交流电源线三线分离,不同类型的线放于不同的槽道,避免相互干扰.减少机房活动地板的铺设和将线缆放于地板下.例如打开的地板或频繁移动的设备,可能会超过地板的负荷,从而导致地板塌陷.虽然活动地板在视觉上给人带来的是机房整洁的表象,但活动地板会给工作人员或相关人员带来一定危险.对于接地方面,通信设备应采用联合接地方式,联合接地的原则是各类通信设备的工作地、保护地及防雷地联合接成一个公共地网,要定期检查并确保接地设备连接线端子情况,确保接地系统运行正常,各项接地系统维护参数达标[1] .

二、通信设备的网管

通信设备网管、 操作终端应装有最新版防毒杀毒软件,保持终端不受病毒侵扰.通信设备账号、权限、要统一管理,严格审核.各类软件数据程序的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的添加、更换必须经批准后方可进行;对各类软件、现场资料、档案整理存档,必须按规定进行详细登记和记录,若条件允许,可将备份文件放置异地保管.

三、通信设备机房要求

通信设备机房要做好防水、防火、防尘、防鼠等措施,避免建在潮湿、低洼、油烟、有害气体等区域.机房不要设在地下室或最高层,也不要将机房设在用水设备等的下层,如厨房、厕所、休息室等.机房应建在远离电磁干扰、远离易燃、易爆品场所.若建于不安全区域,应采取相应的安全措施,以应对突发情况.通信设备机房应配有防毒面具,消防器材齐备有效.消防器材有手持式、车推式、气体灭火式等.机房防火门、卷帘门应检查有效,照明开关应使用防爆开关.门禁控制器、视频监控设备运行正常,严格准入制度,出入人员信息记录准确.设备架间、架内不得乱堆、乱放物品,确保通信设备整洁、排列整齐、线缆布放合理有序[2] .在通信机房内的空洞要使用阻燃材料进行封堵,这些孔洞包括到房间的地槽,已放线缆的缝隙也要进行封堵.

四、合理布局通信设备机架

通信设备机架和机柜应成排安装, 彼此面对面, 形成 “热通道”和“冷通道”,不要成排向一个方向排列,这样会形成热点.在机架和机柜的前方要保留足够空间用于安装相应的设备.机架和机柜后面也要留有空间,机柜后方的最小净长度为 0.6 米,方便日后对设备等的接入和调整.建议使用从前到后的冷却方案设备,使其同时符合热通道和冷通道两者的要求.没有设备的机架空位应安装盲板,盲板起到了阻断作用,降低了热空气进入进气口的可能.若不使用盲板,可能会导致通信设备温度上升,造成短路循环从而产生热点.安装盲板有效控制了热空气的短路循环,降低了通信设备热点的温度,从而降低设备的运行成本,保证设备的安全运行.

通信设备的可靠运行,关系到千家万户、关系到社会各方面.要制定科学合理的安全制度,规范操作,防患于未然, 全面做好通信设备维护安全工作, 从而提升维护质量,提高经济效益,为用户提供更好的通信服务.